질문&톡톡

최종.3주차 2회 문제1.1.4번 감지기개수 1,956
  • 2019 소방시설관리사 2차 ★FULL PACKAGE (+화재안전기준 무료제공)
  • 함형덕
  • 불**
  • 2019-08-09
288에서 두개의 방수구역이니까 144까지는 이해가 가는데 교차회로방식이니 x2해줘야하는거아닌가요

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-08-12 12:05
교차회로 방식은 열+열, 열+연기, 연기+연기..가 가능합니다.
주어진 조건은 열+연기방식으로 교차회를 구성하는 것이라 곱하기 2배를 할 필요가 없습니다.