> 교수님!!!
> 청력이 좀 시원찮아서 질의를 드리니 양해하여 주시기 바랍니다.
> 옥내소화전 펌프 관경을 100MM로 사용한 이유가 무엇이라고 하시는지 잘 알아 듣지를 못했습니다
>
안녕하십니까. 휴가 다녀오니 많은 질문이 들어와 있군요. 좀 늦었습니다.
소방펌프 토출구경 Ds = 146×√Q/Vs Q : 유량, Vs : 유속
라는 식으로 계산이 되며 흡입구경은 낮은 유속을 고려하여 한단계 큰 구경을 선정합니다.
실제로 유량과 유속에 따라 제조사에서 펌프의 흡입 및 토출구경을 제시하게 되는데
학습용으로 제공한 도면의 펌프 토출측 구경은 100mm라면 적정합니다.
강의중 이해하기 쉽게 설명하지 못한 것에 대하여 양해 부탁드립니다.