교수님!!!청력이 좀 시원찮아서 질의를 드리니 양해하여 주시기 바랍니다.옥내소화전 펌프 관경을 100MM로 사용한 이유가 무엇이라고 하시는지 잘 알아 듣지를 못했습니다 2,458
  • [곽영남] 소방실무과정 감리실무 ※19년 5월 직강촬영분
  • 14차시 신고서 작성(착공, 감리지정, 배치신고서)/고층건축물 화재안전기준
  • 곽영남
  • 곽**
  • 2019-08-12
> > > 교수님!!! > 청력이 좀 시원찮아서 질의를 드리니 양해하여 주시기 바랍니다. > 옥내소화전 펌프 관경을 100MM로 사용한 이유가 무엇이라고 하시는지 잘 알아 듣지를 못했습니다 >

 

안녕하십니까.  휴가 다녀오니 많은 질문이 들어와 있군요. 좀 늦었습니다.

 

소방펌프 토출구경  Ds = 146×√Q/Vs   Q : 유량, Vs : 유속

 

라는 식으로 계산이 되며 흡입구경은 낮은 유속을 고려하여 한단계 큰 구경을 선정합니다.

 

실제로 유량과 유속에 따라 제조사에서 펌프의 흡입 및 토출구경을 제시하게 되는데 

 

학습용으로 제공한 도면의 펌프 토출측 구경은 100mm라면 적정합니다.

 

강의중 이해하기 쉽게 설명하지 못한 것에 대하여 양해 부탁드립니다.

 

 

 

 