질문&톡톡

도로터널 점검면적 산정 중에서. 4차로이상이고, 소방시설이 설치되어 잇는데 폭의길이를 7m로 해설하셨는데, 3.5m가 되어야 하는거아닌가요? 또한, 터널의 가감계수는 지하가를 적용하여 1.1 로하고, 지하구의경우 가감계수는 0.8을 적용하면 되는지요. 959
  • 2019 소방시설관리사 2차 ★FULL PACKAGE (+화재안전기준 무료제공)
  • 8차시 3주차-1 최종모의 문제풀이(2)
  • 함형덕
  • 김**
  • 2019-08-14
도로터널 점검면적 산정 중에서.
4차로이상이고, 소방시설이 설치되어 잇는데 폭의길이를 7m로 해설하셨는데, 3.5m가 되어야 하는거아닌가요?
또한, 터널의 가감계수는 지하가를 적용하여 1.1 로하고, 지하구의경우 가감계수는
0.8을 적용하면 되는지요.

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-08-15 00:21
도로터널의 경우 소방시설이 위치해 있는 차선의 경우 7m이구요. 그렇지 않다면 소방시설만 있는 차선에 3.5m를 계산해 주시면
됩니다..네 가감계수를 맞습니다.
다만. 점검면적 산정기준의 용어에서...도로터널의 길이x3.5m 또는 7m의 면적을 "실제 점검면적"이라고 정의하고 있습니다.
닫기 고정