질문&톡톡

15층 아파트 건물로서 소방 주펌프양정이 100m일 경우 체절압력이 1.4mpa 이면 알람발브 과압방지장치 또는 감압발브를 설치하지 않아도 스프링클러 헤드에 문제가 없는지 질의합니다. 또한 수… 3,606
  • [곽영남] 소방실무과정 감리실무 ※19년 5월 직강촬영분
  • 17차시 일반시방서, 특기시방서
  • 곽영남
  • 정**
  • 2019-08-22

1. 15층 아파트 건물로서 소방 주펌프양정이 100m일 경우 체절압력이 1.4mpa 이면 알람발브 과압방지장치 또는 감압발브를 설치하지 않아도 스프링클러 헤드에 문제가 없는지 질의합니다.

또한 수압시험을 1.4mpa로 시행할 경우 세대 스프링클러 헤드에 과압으로 문제가 없을지 궁급합니다. 그래서 펌프토출 배관에 1.2mpa로 셋팅하여 릴리프 발브를 설치하면 효과가 있을까도 생각해 봅니다.

 

2. 아파트 임시소방시설공사 적기에  대하여 조언을 좀 해주시면 감사하겠습니다.

 골조공사가 끝나고, 목공사가 시작될 때 하는지 적기를 찾기가 좀 힘듭니다. 대체로 기준층 공사가 시작되면 지하주차장에 용접작업 등이 시작되니 좀 어렵습니다. 

 

3. 15층 아파트 계단실 창문을 전부 고정창으로 설계하여 시공하고 있어 적정한 방연풍속을 유지할 수 있는지 염려되어 화재안전기준에 대하여 강제 조항인지 질의합니다. 