질문&톡톡

6주차-1 문제2번 관련 해답 2,295
  • 2019 소방시설관리사 2차 (설계+점검) 모의고사 패키지
  • 함형덕
  • 최**
  • 2019-08-23
교수님, 강의 잘 듣고 있습니다.

6주차-1 설계/시공 문제2번 고가수조 관련 문제를 업로드한 자료와 다르게 조건을 수정해서 강의해 주셨는데, 수정하신 해설로 다시 올려주실 순 없으신가요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-08-26 12:07
문제 조건에 정오가 있어서 수정을 했습니다. 정오가 있는 내용은 불편하시겠지만, 학원으로 연락주시면 받으실수가 있습니다.
문제 틀은 바뀐 것은 아니고 계산 과정에서 조건 즉 숫자반 바뀐것 입니다. 정오가 있어서 조건으로는 풀수 가 없구요.
그리고 한가지 지문 조건에 추가한 내용은 문제 풀이의 과정에서 층류가 풀이한다는 문구를 넣었습니다.
이 부분의 경우 달시방정식으로 마찰손실을 계산하게 되는데, 과정에서 레이놀즈 수가 난류로 계산이 되는 부분이 발생합니다.
난류를 층류로 풀게 되는 문제가 발생되기 때문에. 지문 조건에 층류로 계산하다고 문구를 넣었습니다...(참고사항)

혹자는 조건을 변경시켜서 즉 레이놀즈수를 2100이하의 즉 층유조건으로 할 수도 있지만, 이 경우 소방에서 층류는 실제적으로
없다는 소방의 이론과도 상충합니다..
이래저래 결국 만족할 만한 지문 조건이 되지 못한 점 일단 양해를 구하고 정오로 처리하게 되었습니다.
닫기 고정