연결살수 설비에서요 2-631페이지에서
송수구는 65미리 쌍구형으로 설치할것.(하나의 송수구역에 부착하는 살수헤드의 수가 10개 이하인것에 있어서는 단구형의 것으로 할수 잇다)라고 되있는데요
연결살수설비 헤드 설치갯수가10개이하인데 그럼 쌍구형 할필요없이 위 규정에 의해서 무조건 단구형 가능한것 아닌가요?
3,656
2019 소방시설관리사 1차 이론 PACKAGE
26차시 소화활동설비(2)
모성은외 3명
한**
2019-04-09
연결살수 설비에서요 2-631페이지에서 송수구는 65미리 쌍구형으로 설치할것.(하나의 송수구역에 부착하는 살수헤드의 수가 10개 이하인것에 있어서는 단구형의 것으로 할수 잇다)라고 되있는데요 연결살수설비 헤드 설치갯수가10개이하인데 그럼 쌍구형 할필요없이 위 규정에 의해서 무조건 단구형 가능한것 아닌가요?
일반 스프링클러는 10개 를 초과해서 설치도 가능합니다.^^