질문&톡톡

설계시공 400제 263번 제연문제입니다. 조건에서 통로배출방식이 가능한 예상제연구역은 모두 통로배출방식으로 하라는 조건이 있는데 . 요양실 b의 경우 48m^2 이고 벽으로 구획되어있어서 배출량 25000cmh가 되어야 하는게 아닌가요?? 2,552
  • 「합격행」 5/23~5/29 ▶ 2019 소방시설관리사 2차 FULL PACKAGE
  • 29차시 문제 259~272
  • 함형덕
  • 김**
  • 2019-05-27
설계시공 400제
263번 제연문제입니다.

조건에서 통로배출방식이 가능한 예상제연구역은 모두 통로배출방식으로 하라는 조건이 있는데 . 요양실 b의 경우 48m^2 이고 벽으로 구획되어있어서 배출량 25000cmh가 되어야 하는게 아닌가요??

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-05-30 22:32
조건에는 통로배출방식이 가능한 부분은 통로배출방식을 적용할 수 있도록 지문을 주었습니다. 다만, 그렇게 적용하기 되면 거실제연부분과 통로배출방식을 적용하는 부분 하나의 배출기로 설계해야하는 문제가 발생하구요. 결과론적으로 배출량이 증가하게 됩니다.(벽으로 구획이기에 제연량 합산)그래서 저는 해석을 통로자체의 마감과 가연물이 없는 조건으로 아예 통로를 제연구역에 포함하지 않았으며 제연방식은 통로급기 거실배기방식을 적용하여 결국 배출기의 풍량을 감소시켜서 계산을 했습니다.
기본적으로 제연방식에 따라 설계값의 차이가 있다고 보시면 될것 같습니다..