질문&톡톡

함교수님 명강의 잘 듣고 있습니다~^^ 거실제연 경계가 벽으로 된경우 각실의 배출량을 더한는것으로 되어 있는데 그 이유가 궁금합니다. 제 생각에는 화재는 한 개소에서 발생하는 것으로 가정한다면 가장 큰 실의 면적으로 하면 더 합리적일것 같다는 생각이 드네요~ 2,908
  • 2019 소방시설관리사 2차 ★FULL PACKAGE
  • 36차시 17장. 제연설비|문제 6번
  • 함형덕
  • 이**
  • 2019-06-27
함교수님 명강의 잘 듣고 있습니다~^^
거실제연 경계가 벽으로 된경우 각실의 배출량을 더한는것으로 되어 있는데 그 이유가 궁금합니다. 제 생각에는 화재는 한 개소에서 발생하는 것으로 가정한다면 가장 큰 실의 면적으로 하면 더 합리적일것 같다는 생각이 드네요~

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-06-28 01:46
하나의 제연구역이라면 당연히 그것이 벽으로 구획을 하던 아니면 제연경계로 하던 큰 고민은 없을 것 입니다. 그러나 이런 경우는 없다고 보시면 될 것 같습니다.
제연구역의 분할은 급기와 배기용 풍도 그리고 각각의 팬을 설치를 의미하게 되는데, 만약 두개 이상의 제연구역이 있다고 가정을 한다면 각각 풍도와 팬 또한 제연구역의 숫자 만큼 필요하게 됩니다.. 이 개념이 하나의 제연구역을 단독으로 제연을 했을 때로 보시면 될 것 같습니다.
거의 불가능한 개념이 되겠죠. 두 이상의 제연구역에서 전용의 풍도와 팬이 설치된 다는 것이..
그럼 두개 이상의 제연구역은 공동이라는 형태로 풍도와 팬을 설치하는 것이 일반적인 형태라고 이야기 할 수 있게 됩니다...이것이 공동예상제연구역으로 했을 때라고 보시면 됩니다.
두 개를 하나로 연기를 빼주면 되는데, 벽으로 구획되어 있을 경우 연기의 유동이 있을 수 없기 때문에 결국 배출량을 합산하여 계산합니다.
닫기 고정
  1. 이벤트
    이벤트
    12
  2. 문제복원
    문제복원
  3. 정오표
    정오표
  4. 합격수기
    합격수기
  5. 수강평
    수강평