소방시설관리사 실기반 설계시공 교재(한방에 끝내는 소방시설관리사) 326페이지
한 쪽벽이 있는 경우, 두 면에 벽이 있는 경우, 세 면에 벼이 있는 경우에
a, A면적계산과정이 이해가 되지 않습니다.
(3) 한 면이 있는 경우 A 의 면적계산은 직육면체 중 1면만 벽이기 때문에 5 면을 계산해야 되는 것이
안닌지
(4), (5) 중 A,와 의 산출 계산과정에 대해서 자세한 설명을 요청드립니다.
2,750
2019 소방시설관리사 2차 ★FULL PACKAGE
19차시 이산화탄소소화설비(NFSC 106)|제16조 배출설비
함형덕
최**
2019-06-30
소방시설관리사 실기반 설계시공 교재(한방에 끝내는 소방시설관리사) 326페이지 한 쪽벽이 있는 경우, 두 면에 벽이 있는 경우, 세 면에 벼이 있는 경우에 a, A면적계산과정이 이해가 되지 않습니다. (3) 한 면이 있는 경우 A 의 면적계산은 직육면체 중 1면만 벽이기 때문에 5 면을 계산해야 되는 것이 안닌지 (4), (5) 중 A,와 의 산출 계산과정에 대해서 자세한 설명을 요청드립니다.
국소방출방식에서 가장 중요한 것은 방출계수를 계산하는 것입니다. 방출계수는 약제의 유출에서 계산할 수 있는데, 쉽게 a, A의 비율에 따라
결정됩니다.
a: 실제 설치되어 있는 벽면적의 합계 이구요.
A: 가연물을 기준으로 0.6m 확대시킨 가상의 벽면적 합계를 말합니다.
한끝소에서는 이부분을 표현할 때 가연물을 기준으로 앞면, 뒷면 이렇게 표현하지 않고, 상,하부면 이렇게 표현되어 있어서
혼란을 느끼실 것 이라고 생각합니다.
가연물을 전체를 기준으로 앞,뒷면, 양 옆면 이렇게 각각의 면적을 합한 면적이 a, A 라고 보시면 됩니다.
먼저 이해 할 것은 가연물 주위에 아무것도 없을 때는 실제 벽이 없기 때문에 a: 0 이구요. A: 계산이 가능하겠죠?
다면 그런 경우 방출계수는 계산하지 않아도 8이 됩니다. 벽이 없는 경우를 충분히 보신후 1개의 벽면, 2개 벽면을 보시면 이해가 되시리라 생각이 듭니다.
결정됩니다.
a: 실제 설치되어 있는 벽면적의 합계 이구요.
A: 가연물을 기준으로 0.6m 확대시킨 가상의 벽면적 합계를 말합니다.
한끝소에서는 이부분을 표현할 때 가연물을 기준으로 앞면, 뒷면 이렇게 표현하지 않고, 상,하부면 이렇게 표현되어 있어서
혼란을 느끼실 것 이라고 생각합니다.
가연물을 전체를 기준으로 앞,뒷면, 양 옆면 이렇게 각각의 면적을 합한 면적이 a, A 라고 보시면 됩니다.
먼저 이해 할 것은 가연물 주위에 아무것도 없을 때는 실제 벽이 없기 때문에 a: 0 이구요. A: 계산이 가능하겠죠?
다면 그런 경우 방출계수는 계산하지 않아도 8이 됩니다. 벽이 없는 경우를 충분히 보신후 1개의 벽면, 2개 벽면을 보시면 이해가 되시리라 생각이 듭니다.