질문&톡톡

무더운 여름 소방발전에 도움주셔서 감사드립니다. 다름아닌 교수님 문제풀이관련하여 소방시설설계및시공 문제풀이 3차시에 연소기에서 보행거리가 65미터인데 소화기의 화재안전기준에 보행거리 10미터 마다 능력단위 3단위 소화기산정하는데 풀이에 그냥 b급소화기 3단위 1개라고 하셔서 연소기로 부터 65미터거리기준 무시하는게 옳은 정답인가 해서요 10미터 마다 능력단위 3단위이므로 65미터 * 3단위 /10미터 = 19.2단위, b급소화기 3단위마다 1개이므 2,881
  • 2019 소방시설관리사 2차 ★FULL PACKAGE
  • 3차시 문제 07~15
  • 함형덕
  • 강의**
  • 2019-07-23
무더운 여름 소방발전에 도움주셔서 감사드립니다. 다름아닌 교수님 문제풀이관련하여

소방시설설계및시공 문제풀이 3차시에 연소기에서 보행거리가 65미터인데 소화기의 화재안전기준에 보행거리 10미터 마다 능력단위 3단위 소화기산정하는데 풀이에 그냥 b급소화기 3단위 1개라고 하셔서 연소기로 부터 65미터거리기준 무시하는게 옳은 정답인가 해서요

10미터 마다 능력단위 3단위이므로 65미터 * 3단위 /10미터 = 19.2단위,  b급소화기 3단위마다 1개이므로 19.2단위, 개/3단위 = 6.5개해서 약 7개가 아닌가해서요

 
바쁜와중에 빠른답변 기다릴께요 감사합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-07-23 12:24
65m는 주방면적35m^2를 고려할 때 절대 나올수 없는 거리 입니다...ㅠㅠ
정오로...연소기로부터 거리 5m입니다. 불편을 드려서 죄송합니다.