안녕하십니까? 감리를 처음 시작하게 되면서 많은 도움을 받고 있습니다. 수업중에 궁금한점이 있어 질문드립니다. 도면범례표 mf-004 에 펌프류 선정에 있어서 연결송수관펌프 양정계산이 옥내소화전,스프링클러펌프 양정보다 낮을것을 볼수 있습니다. 제가 지금 있는 현장도 그렇게 설계되어 잇는데 그 이유가 없어서 궁급합니다. 제 생각에는 송수구와 펌프까지의 낙차와 소방차 압력때문이 아닐까 추측합니다만, 만일 맞다면 적용은 어떻게 하는지 알고싶습니다. | 1,018 |
---|---|
|
|
|
연결송수관 가압펌프는 건축물 높이가 70m이상인 경우 설치하는 것으로서 소방차의 양정이 70m 높이까지는 가능하다는 것입니다
이에따라 소방차와 직렬로설치하는 가압펌프는 0.7Mpa을 제외한 양정계산을 하는것입니다.
연결송수관 최상층 기준 방사압력을 고려한 압력에서 0.7Mpa을 뺀 양정이면 되겠습니다. 감사합니다.