질문&톡톡

안녕하십니까? 감리를 처음 시작하게 되면서 많은 도움을 받고 있습니다. 수업중에 궁금한점이 있어 질문드립니다. 도면범례표 mf-004 에 펌프류 선정에 있어서 연결송수관펌프 양정계산이 옥내소화전,스프링클러펌프 양정보다 낮을것을 볼수 있습니다. 제가 지금 있는 현장도 그렇게 설계되어 잇는데 그 이유가 없어서 궁급합니다. 제 생각에는 송수구와 펌프까지의 낙차와 소방차 압력때문이 아닐까 추측합니다만, 만일 맞다면 적용은 어떻게 하는지 알고싶습니다. 1,018
  • [곽영남] 소방감리실무 ※22년 4월 직강촬영분
  • 16차시 도면) 도면목록표
  • 곽영남
  • 유**
  • 2022-07-12
안녕하십니까? 감리를 처음 시작하게 되면서 많은 도움을 받고 있습니다.
수업중에 궁금한점이 있어 질문드립니다.
도면범례표 mf-004 에 펌프류 선정에 있어서 연결송수관펌프 양정계산이 옥내소화전,스프링클러펌프 양정보다 낮을것을 볼수 있습니다. 제가 지금 있는 현장도 그렇게 설계되어 잇는데 그 이유가 없어서 궁급합니다.
제 생각에는 송수구와 펌프까지의 낙차와 소방차 압력때문이 아닐까 추측합니다만, 만일 맞다면 적용은 어떻게 하는지 알고싶습니다.

댓글을 달아주세요.

곽영남 22-07-12 11:38
네 안녕하세요. 열심히 수강해 주셔서 감사드립니다.
연결송수관 가압펌프는 건축물 높이가 70m이상인 경우 설치하는 것으로서 소방차의 양정이 70m 높이까지는 가능하다는 것입니다
이에따라 소방차와 직렬로설치하는  가압펌프는 0.7Mpa을 제외한 양정계산을 하는것입니다.
연결송수관 최상층 기준 방사압력을 고려한 압력에서 0.7Mpa을 뺀 양정이면  되겠습니다. 감사합니다.