이문제 감지기구할떄 애초 면적은 640넘어서 나눠줘야했지만 화장실 50 빼준다면 =590 m^2인데도 경계구역을 나눠야하나요? 그리고 감지기 감지기 갯수 구할때 같은면적이더라도 지상'2~5층' 지하'2층' // 지상1층 지하1층 해설처럼 나눠서 구해줘야 하나요?? 670
  • [박선종] 2022 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • 7차시 Chapter 1. 자동화재탐지설비 문제 1번
  • 박선종
  • 이**
  • 2022-11-16

이문제 감지기구할떄 애초 면적은 640넘어서 나눠줘야했지만  화장실 50 빼준다면  =590 m^2인데도 경계구역을 나눠야하나요?

그리고 감지기 감지기 갯수 구할때 같은면적이더라도 지상'2~5층' 지하'2층' // 지상1층 지하1층 해설처럼 나눠서 구해줘야 하나요??

댓글을 달아주세요.

박선종 22-11-16 11:06
안녕하세요 한용님:-) 박선종입니다.
화장실의 면적은 경계구역산출시 포함시켜서 계산해주셔야 합니다.
따라서 640적용면적에 대하여 경계구역이 2개로 나눠지는 것입니다.
다만 감지기를 설치하는 과정에서 욕조, 샤워시설이 있는 화장실에 설치하지 않아도 되기때문에
감지기 설치면적에서만 화장실 면적이 제외가 되는것입니다.
이때 굳이 경계구역이 나눠진다고해도 나눠서 계산하실 필요가 없습니다.
감지기의 최소갯수를 구하기 위해서 실의 면적(화장실을 뺀 면적-590)으로 나눠서 감지기 갯수를 산정하시면 됩니다.
 한용님의 합격을 응원하겠습니다. 감사합니다^^