질문&톡톡

초격차 전기 교재 P형수신기 정의가 감지기 또는 발신기로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수신하여 화재의 발생을 해당 소방대상물의 곤계자에게 경보하여 주는 것을 말한다 라고 기술되어 있는데 왠 P형수신기에 중계기를 통한다는 말인가요 ? R형만 중계기 쓰는거 아닌가여 1,415
  • [심승아] 2021 소방설비기사(필기/전기/이론) 전기구조
  • 4차시 Chapter 1. 수신기 [ 질문위치 : 10분 ]
  • 심승아
  • 이**
  • 2021-02-18
초격차 전기 교재
P형수신기 정의가
감지기 또는 발신기로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수신하여  화재의 발생을 해당 소방대상물의 곤계자에게 경보하여 주는 것을 말한다 라고 기술되어 있는데

왠 P형수신기에 중계기를 통한다는 말인가요 ? R형만 중계기 쓰는거 아닌가여

댓글을 달아주세요.

심승아 21-02-18 14:07
안녕하세요.
국가법령정보센터에 나와있는 '수신기 형식 승인 및 제품 검사의 기술 기준 ' 을 보시면 "P형수신기"란 감지기 또는 발신기로부터 발하여지는 신호를 직접 또는 중계기를 통하여 공통신호로서 수신하여 화재의 발생을 당해 소방대상물의 관계자에게 경보하여 주는 것을 말한다. 라고 나와있습니다.
감사합니다
심승아 21-02-19 05:55
추가로 그래서 제가 강의때 이렇게 기준에 명시되지만 P형은 직접, R형은 중계기다 라고 언급하죠^^
강의내용 확인해보시면되겠습니다.