질문&톡톡

가압송수장치 겸용관련 설명에서 스프링클러 토출량 계산설명시 30*80*20 => 3050이 맞는지요? 1,218
  • [김훈오] 소방시설관리사(실기/Basic Class) 점검실무행정/NFSC 기초 ※19년 11월 직강촬영분
  • 5차시 5강 비상전원
  • 김훈오
  • 백**
  • 2020-04-03
가압송수장치 겸용관련 설명에서 스프링클러 토출량 계산설명시 30*80*20 => 3050이 맞는지요?

댓글을 달아주세요.

MOA-BA 20-04-08 14:01
안녕하세요. 김훈오 교수입니다.
30*80+5*130=3050
SP와옥내소화전 토출량 입니다. 여기에 20분을 곱해야 수원양 이겠지요
제가 강의중에 잠시 실수한것 같습니다^^
주의하겠습니다~