강사님 수고하십니다. 문제 P.127 15번에 (1)번 문제에 ㄱ과 ㄴ을 8가닥으로 설명해 주셨는데요 p.679(2019년 교재)에 비슷한 그림이 나오는데 문제로 출제된 부분은 아니지만 같은 위치에 사선으로 3가닥으로 표시되어 있습니다. 해당 문제에는 감지기말단에 종단저항이 설치된 것으로 문제조건에 되어 있으니 지구2, 공통1로 되어서 3가닥으로 된 것으로 생각되는데 그렇다면 p.127의 15번 문제의 경우는 종단저항 설치위치에 대한 언급이 없 1,903
  • [심승아] 소방설비기사(전기/실기) ※19년 6월 직강촬영분
  • 15차시 01. 경보설비 | 자동화재탐지설비(12)
  • 심승아
  • 조**
  • 2020-05-03
강사님 수고하십니다.

문제  P.127 15번에 (1)번 문제에  ㄱ과 ㄴ을 8가닥으로 설명해 주셨는데요
p.679(2019년 교재)에 비슷한 그림이 나오는데 문제로 출제된 부분은 아니지만 같은 위치에 사선으로 3가닥으로 표시되어 있습니다.
해당 문제에는 감지기말단에 종단저항이 설치된 것으로 문제조건에 되어 있으니 지구2, 공통1로 되어서 3가닥으로 된 것으로 생각되는데
그렇다면 p.127의 15번 문제의 경우는 종단저항 설치위치에 대한 언급이 없으니 마찬가지로 3가닥으로써도 맞는거 아닌가요?

댓글을 달아주세요.

심승아 20-05-14 21:13
안녕하세요.
조건에서 종단저항의 위치에 대한 언급이 없을 시 함 내부에 설치된것으로 보시면됩니다.
그래서 8가닥이 맞습니다.
말단감지기에 종단저항이 설치될 경우에만 조건에서 언급해줍니다. 감사합니다^^