문제251 p379 풍량계산에서 유량계수 0.64를 안 곱해도 되는지요?0.64를 안곱하니까 누설량 계산식하고 다르게 나와서요? 1,635
  • [함형덕] 소방시설관리사 (실기/Intensive class) 설계및시공 ※20년 3월 직강촬영분
  • 35차시 문제 241번부터
  • 함형덕
  • 이**
  • 2020-05-17
문제251 p379 풍량계산에서 유량계수 0.64를 안 곱해도 되는지요?0.64를 안곱하니까
누설량 계산식하고 다르게 나와서요?

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-05-21 14:52
0.64는 좁은 틈새에서 적용하는 틈새계수 입니다. 문제 251는 TAB를 통해서 풍속을 직접 대입 계산하는 문제이므로,
0.64는 고려하지 않습니다.