할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
문제251 (3)풍량측정 기록지에 의한 풍량을 기준으로 급기 송풍기 동력을 계산하시오 풀이 p380 전압 구할때 차압을 기준차압이 아닌 측정평균값으로 햬야 할것 같아서요?
2,181
[함형덕] 소방시설관리사 (실기/Intensive class) 설계및시공 ※20년 3월 직강촬영분
35차시 문제 241번부터
함형덕
이**
2020-05-17
문제251 (3)풍량측정 기록지에 의한 풍량을 기준으로 급기 송풍기 동력을 계산하시오 풀이 p380 전압 구할때 차압을 기준차압이 아닌 측정평균값으로 햬야 할것 같아서요?
목록
글 정보
이전글
문제257 (2) 방수기구함최소개수 피난층과 가장 가까운층 기준 3개층마다 방수구마다 5미터이내 설치할 것 10개*2=20개 아닌가요?
문제251 p379 풍량계산에서 유량계수 0.64를 안 곱해도 되는지요?0.64를 안곱하니까 누설량 계산식하고 다르게 나와서요?
다음글
댓글을 달아주세요.
함형덕
20-05-21 14:56
풍량측정기록지의 해당하는 Pa은 차압이 아니라 피토관을 가지도 풍도에서 측정한 동압(Pa)을 의미 합니다.
단위가 Pa 같다하더라고 그 의미에는 차이가 있습니다.
풍량측정기록지의 해당하는 Pa은 차압이 아니라 피토관을 가지도 풍도에서 측정한 동압(Pa)을 의미 합니다. 단위가 Pa 같다하더라고 그 의미에는 차이가 있습니다.