NFSC106 제5조 1 다 전역방출방식에서 개구부의 면적은 전체표면적이 3% 이하 에서 교수님이 개구부면적이 3%를 초과했다면 국소방출이라고 하셨는데 자동폐쇄장치를 설치해서 3%이하로 하면 그대로 전역방출이 아닌가요? 항상 정성 가득한 강의에 감사드리고 있습니다. | 1,327 |
---|---|
|
|
|
함형덕 20-11-23 11:41 | |
---|---|
자동폐쇄장치를 설치한 개구부는 개구부로 보지 않습니다. 당연히 개구부 가산량을 적용하지 않구요.
|