2013년 11월 9일 기출문제중 17번에 (4)번
가닥수가  13가닥인데 전선관의 굵기가 36(mm)인 이유가 궁금합니다

댓글을 달아주세요.

심승아 19-06-04 10:49
안녕하세요. 심승아입니다.
16C(HFIX 2.5-2~4)
22C(HFIX 2.5-5~7)
28C(HFIX 2.5-8~12)
36C(HFIX 2.5-13~21)  으로 13가닥은 굵기 36C에 해당됩니다.
감사합니다.