할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
24번 (2) 보조포 약제량이 표에서 포방출구의 방사시간이 주어졌으면 보조포도 방사시간을 주어진대로 적용하는 것이 아닌지요?
1,913
[이종오] 소방설비기사(기계/실기) ※19년 4월 직강촬영분
28차시 포소화설비(3)
이종오
김**
2019-10-12
24번 (2) 보조포 약제량이 표에서 포방출구의 방사시간이 주어졌으면 보조포도 방사시간을 주어진대로 적용하는 것이 아닌지요?
목록
글 정보
이전글
29번 문제에서 1번 B-C에서 일자로 가는데 직류티를 쓰는게 아닌가요?그리고 A-B에서는 T를 안쓰는건가요?? T를 어느때 써야하는지 잘 모르겠습니다. 도와주세요ㅜㅜ 질문에서는 사진을 찍어서 올…
원주율 계산을 3.14로 계산 해도 되는지요?
다음글
댓글을 달아주세요.
이종오
19-10-14 12:59
안녕하세요. 이종오입니다. 보조포 같은경우는 화재안전기준상에 20분이란 방사시간이 정해져있으므로 20분으로 푸시는것이 맞습니다.
위험물탱크는 위험물법에 표가 정해져있어 그 표를 따라 가는것 뿐입니다^^
안녕하세요. 이종오입니다. 보조포 같은경우는 화재안전기준상에 20분이란 방사시간이 정해져있으므로 20분으로 푸시는것이 맞습니다. 위험물탱크는 위험물법에 표가 정해져있어 그 표를 따라 가는것 뿐입니다^^