[문제07] 지하3층 주차장에 발전기실,변전실,보일러실 구획되어 있는데요. 지하3층의 소화기 갯수 산정 시, 2개 이상 구획된 33제곱미터 이상인 각 거실에 대한 소화기 추가는 안해줘도 됩니까? 만약 설치하게 된다면 A급 소화기를 설치합니까? 2,930
  • [함형덕] 2019 소방시설관리사(실기/이론400제) 설계 및 시공 ※19년 4월 직강촬영분
  • 3차시 문제 07~15
  • 함형덕
  • 박**
  • 2019-11-01
[문제07] 지하3층 주차장에 발전기실,변전실,보일러실 구획되어 있는데요.  지하3층의 소화기 갯수 산정 시, 2개 이상 구획된 33제곱미터 이상인 각 거실에 대한 소화기 추가는 안해줘도 됩니까? 만약 설치하게 된다면 A급 소화기를 설치합니까?

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-11-07 14:26
33제곱이라는 해석은 쉽게 보면 아파트라는 단서를 기준으로 한다고 보시면 됩니다.
- 거실을 별도의 구획으로 분린된 것은 아파트가 가장 일반적인 예라고 할 수 있습니다.(다만, 건축적인 수평적 방화구획은 제외하구요)



이미 전체 바닥면적을 기준으로 소화기를 개수를 산정하고 다시 구획되어 있기 때문에 다시 한다면....왜? 하는지요..계산법도 어려워 지겠죠?

다만, 그 용도가 부속용도(발전기실, 변전실, 보일러실 등)이라도 별표4를 적용해서 추가로 설치해 줍니다.

화재표시에 맞는 소화기의 경우  분말 3.3kg을 기준으로 한다면  A급 3단위, B급 5단위, C급은 적응성이 있습니다. 일반적으로 주차장은 A급을 기준으로 계산합니다.