교재 267p 258번문제 (4)질문입니다. 급기용 송풍기 동력계산시 풍량의 1.15배를 하라고 화재안전기준에 있는데 교재 계산식에는 1.15배를 생략하고 안전율 10%만 적용한걸로 되어 있습니다. 실제 계산시 급기량1.15배 해야되는거 아닌지 문의드립니다. 2,275
  • [함형덕] 2019 소방시설관리사(실기/모의고사300제) 설계 및 시공 ※19년 7월 직강촬영분
  • 7차시 300제 문제풀이 | 1주차-2 문제14~18
  • 함형덕
  • 이**
  • 2019-10-31
교재 267p 258번문제 (4)질문입니다.
급기용 송풍기 동력계산시 풍량의 1.15배를 하라고 화재안전기준에 있는데
교재 계산식에는 1.15배를 생략하고 안전율 10%만 적용한걸로 되어 있습니다.
실제 계산시 급기량1.15배 해야되는거 아닌지 문의드립니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-11-07 14:18
1. 화재안전기준대로 실무에서도 1.15해주고 있습니다.


2. 다만, 시험을 볼때의 경우에는 1번 조건이 지문조건이구요. 2번 조건이 화재안전기준 조건입니다.
  - 지문에 표현되어 있으면 화재안전기준보다 선행적으로 적용하구요. 지문 조건이 없다면 화재안전기준을 적용하여 계산합니다.