할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
co2 국소방출식 에서 비산할 우려가 없을때 방호대상물 표면적*13kg*1.4 또는 1.1 인데 여기서 표면적은 직육면체 전체 표면적을 말하나요? 아님 바닥 부분은 제외한 면적을 말하는건가요?
2,923
[이종오] 소방설비기사(기계/실기) ※19년 4월 직강촬영분
31차시 이산화탄소소화설비(3)
이종오
허**
2019-10-17
co2 국소방출식 에서 비산할 우려가 없을때
방호대상물 표면적*13kg*1.4 또는 1.1 인데
여기서 표면적은 직육면체 전체 표면적을 말하나요? 아님 바닥 부분은 제외한 면적을 말하는건가요?
목록
글 정보
이전글
하이젠 윌리엄 공식이 어디서는 6.17*10의 4제곱 이라고 되어있고 어디서는 6.053*10의4제곱이라고 되는데 어떤걸로 잡고가는게 맞나요
간선 가닥수 3번~4번 일제 경보 방식합계가 잘못된 거 맞지요?9가닥,10가닥
다음글
댓글을 달아주세요.
이종오
19-10-23 13:09
비산할 우려가 없는 경우는 액체 표면적을 이야기 합니다.
즉 사각 그릇이면 사각형 면적, 원형 그릇이면 원형 면적이 됩니다^^
비산할 우려가 없는 경우는 액체 표면적을 이야기 합니다. 즉 사각 그릇이면 사각형 면적, 원형 그릇이면 원형 면적이 됩니다^^