수고가 많으십니다.
강의 중 질문 하나 할 것이 있습니다.
단독경보형감지기 설치기준에서 각 실마다 설치 하되 150m^2마다 1개씩 설치하고
각 실(30m^2 미만인 경우 외기가 상통하는 경우) 설명 하실 때 2개를 그려셔 1개의 실로 본다고 설명해주셨는데요
만약 2개의 각실이 아니고 N개의 각 실이 있을경우 면적 합이 150m^2 미만인 경우
감지기를 1개 설치해도 되는지 궁금합니다.
1,718
[심승아] 소방설비기사(전기/실기) ※20년 4월 직강촬영분
1차시 Chapter 1. O.T 및 경보설비
심승아
선**
2020-06-09
수고가 많으십니다.
강의 중 질문 하나 할 것이 있습니다.
단독경보형감지기 설치기준에서 각 실마다 설치 하되 150m^2마다 1개씩 설치하고
각 실(30m^2 미만인 경우 외기가 상통하는 경우) 설명 하실 때 2개를 그려셔 1개의 실로 본다고 설명해주셨는데요
만약 2개의 각실이 아니고 N개의 각 실이 있을경우 면적 합이 150m^2 미만인 경우
감지기를 1개 설치해도 되는지 궁금합니다.
네 가능합니다! 붙어있는 실(외기가통하고있다)이 n개 이상일경우 모든 실의 합이 150m^2 미만이라면 하나의 실로 보고 감지기설치하면 됩니다.
감사합니다^^