강사님. 142페이지 문제 회향식배관에서 손실은 0.003MPa이라고 하셨는데 유량구할때는 왜 0.003을 빼주는지요? 손실이면 더해주는게 맞지 않는지요?
그렇게 되면 ㄱ번 헤드의 방사유량을 구할때는 ㄱ번 헤드의 방사압이 필요할겁니다.
ㄱ번헤드의 방사압= c번 지점의 배관압력- 회향식 헤드의 손실압력 이 될것입니다.^^