매번 빠른 답변 감사드립니다.
문제31] 송수구를 설치한다면 지상은 하나의 층의 바닥면적이 3000제곱미터를 넘지 않으므로 설치대상이 아니고 지하층의 바닥면적은 6500제곱미터이므로 3개, 이렇게해서 총 3개를 설치해야 되는것인지 , 아니면 기본1개+3개, 총 4개를 설치하는 것인지 여쭤봅니다.
문제32]특수가연물을 저장,취급하는 랙식 창고의 RDD,ADD 구하는 문제에서,
기준개수 30개를 모두 방사하는 양을 바닥면적으로 나눠서 구한다고 하셨는데요, 이 문제에서 헤드를 2열로 설치하므로 구한 값의 2배로 해줘야 되는 것이 아닌지 여쭤봅니다.
오로지 최대 방호구역을 기준으로 설치해주면 됩니다.
예로 든 경우라면 당연히 지하층을 기준으로 65mm 쌍구형 3개면 됩니다.
2. 2열로 배치 한다고 하지만 결국 이렇게 방사 될수 있는 방수량은 기준개수가 30개면 30개를 넘을 수
없습니다.