할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
차단기 동작책무가 IEC와 KS가 서로 다른 듯 한데기능장에서는 무엇을 기준으로 해야 하나요?기사에서는 IEC 기준인듯 한데, 모아바 기능장에서는 KS 기준으로 가르치는 듯합니다필답 풍이시 …
1,727
박**
2020-06-05
차단기 동작책무가 IEC와 KS가 서로 다른 듯 한데
기능장에서는 무엇을 기준으로 해야 하나요?
기사에서는 IEC 기준인듯 한데, 모아바 기능장에서는 KS 기준으로 가르치는 듯합니다
필답 풀이시 기준에 대해 나와 있지 않으면 IEC, KS 중 어느 기준으로 작성해야 하나요?
목록
글 정보
이전글
2과목 전기기기 요점정리 메일로 보내주시면 감사하겠습니다. 지금화면에 들고계신 요점정리인 것 같습니다. 교육강의 받는데 도움이 될것같아서요. 부탁드립니다.
1kg 을 온도 1도씨만큼 올리는데 필요한 열량[kcal/kg.c] 1g을 1도씨 올리는데 필요한 열량 [cal/g.c] 열량의 단위를 살펴보시면됩니다.! k/k가 같아 생략이 가능합니다^^ 감사합니다. 라고 말씀하셨…
다음글
댓글을 달아주세요.
MOA-BA
20-06-10 20:02
안녕하세요. 이동엽 교수입니다.
차단기 동작책무의 경우는 기사뿐만아니라 기술사에도 동작책무는 ESB 보다 KSC를 사용하는것을 답으로 보고 있습니다.
그러므로 기능장 역시 KSC규정을 따르는것이 맞습니다.
안녕하세요. 이동엽 교수입니다. 차단기 동작책무의 경우는 기사뿐만아니라 기술사에도 동작책무는 ESB 보다 KSC를 사용하는것을 답으로 보고 있습니다. 그러므로 기능장 역시 KSC규정을 따르는것이 맞습니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
13
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
차단기 동작책무의 경우는 기사뿐만아니라 기술사에도 동작책무는 ESB 보다 KSC를 사용하는것을 답으로 보고 있습니다.
그러므로 기능장 역시 KSC규정을 따르는것이 맞습니다.