84번 (4)문제 에서 풀이과정중 자연낙차에 대한 실양정계산이 있는데요... 풀이과정중 "자연낙차(m)=1m+5.5m+(4.5*3개층)+4m+3.5m"가 있는데요... 문제(3)에서 구한 일반급수펌프의 흡수구와 소화펌프의 흡수구 사이의 수직거리가 0.4m입니다. 따라서 , 1.4m를 더해야 하는거 아닌지요? 문제조건에서 지하2층 아래 부압식으로 수조가 설치되어 있고, 일반급수펌프의 흡수구는 바닥으로 부터 3m높이에 설치되고 유효수량 확보를 위해 일반 2,976
  • [함형덕] 소방시설관리사 (실기/Intensive class) 설계및시공 ※20년 3월 직강촬영분
  • 14차시 Chapter 1. 300제 75번 문제 [ 질문위치 : 6분 3초 ]
  • 함형덕
  • 양**
  • 2020-06-06

84번 (4)문제 에서 풀이과정중 자연낙차에 대한 실양정계산이 있는데요...
풀이과정중 "자연낙차(m)=1m+5.5m+(4.5*3개층)+4m+3.5m"가 있는데요... 문제(3)에서 구한 일반급수펌프의 흡수구와 소화펌프의 흡수구 사이의 수직거리가 0.4m입니다. 따라서 , 1.4m를 더해야 하는거 아닌지요?
문제조건에서 지하2층 아래  부압식으로 수조가 설치되어 있고, 일반급수펌프의 흡수구는 바닥으로 부터  3m높이에 설치되고 유효수량 확보를 위해 일반급수펌프 0.4m아래에 소화펌프의 흡수구가 설치됨으로 1.4m라 생각합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-06-09 21:19
유효수량의 높이를 계산하면 0.4m 입니다. 다만 이 질문은 높이 계산으로 끝납니다.
질문하신것 처럼 흡입측 수두는 당연히 유효수량 높이를 고려해서 1.4m를 계산해야 하지만, 지문 조건을 참조해보시면 "일반 후두밸브  이 높이 까지 물이 항상 차 있다. "라는 해석은 유효수량을 고려할 필요 없는 점을 강조하기 위한 문제 입니다. 이 지문 조건이 없다면 당연히 1.4m 입니다.