강사님. 142페이지 문제 회향식배관에서 손실은 0.003MPa이라고 하셨는데 유량구할때는 왜 0.003을 빼주는지요? 손실이면 더해주는게 맞지 않는지요? 1,901
  • [이종오] 소방설비기사(기계/실기) ※20년 5월 직강촬영분
  • 20차시 Chapter 6. 문제 34번부터 [ 질문위치 : 23분 22초 ]
  • 이종오
  • 한**
  • 2020-06-11

강사님. 142페이지 문제 회향식배관에서 손실은 0.003MPa이라고 하셨는데 유량구할때는 왜 0.003을 빼주는지요? 손실이면 더해주는게 맞지 않는지요?

댓글을 달아주세요.

이종오 20-06-11 12:00
c점의 배관압력이 1[MPa] 이라고 가정을 하겠습니다.

그렇게 되면 ㄱ번 헤드의 방사유량을 구할때는 ㄱ번 헤드의 방사압이 필요할겁니다.

ㄱ번헤드의 방사압= c번 지점의 배관압력- 회향식 헤드의 손실압력 이 될것입니다.^^

그래서 방사압을 구할때는 손실압을 고려하여 실제 방사량을 구해주는것입니다.^^