수고 많으십니다. 25분 경 압력챔버 셋팅시 압력챔버 유입 밸브 폐쇄 상태에서 펌프 토출측 압력계로 측정하는 부분을 이해할 수 없습니다. 3,385
  • [EVENT]기본반_문기현 | 소방기술사 기본반 PACKAGE기본반 part1 + part2
  • 10차시 Ch2) 19. 가압송수장치
  • 문기현
  • 이**
  • 2019-04-02
수고 많으십니다.
25분 경 압력챔버 셋팅시 압력챔버 유입 밸브 폐쇄 상태에서 펌프 토출측 압력계로 측정하는 부분을 이해할 수 없습니다.

댓글을 달아주세요.

문기현 19-04-05 23:08
질문을 정확히 해주셔야 답변이 가능합니다.
아마도 펌프 자동기동 시험을 말씀하신것 같은데
펌프 자동기동시험의 목적은 주펌프와 충압펌프의 압력 설정이 제대로 되어 있는지 확인하는 시험입니다.
절차는
1. 압력챔퍼 1차측 밸브 폐쇄
2. 압력챔버 배수밸브 개방
3, 압력강하로 인해 충압펌프 기동점과 주펌프 기동점 확인
4. 압력챔버 배수밸브 폐쇄 + 압력챔버 1차측 밸브 개방
5. 압력상승으로 충압펌프 정지점 확인 + 주펌프 자동정지가 않되는지 확인
6. 복구
답변이 만족하지 않으시면 질문을 정확히 해주시길 바랍니다.
닫기 고정