질문&톡톡

송수량에서 속도수두, 탬퍼스위치 4,719
  • 정**
  • 2018-11-16

어리석은 질문일지 모르겠으나 양해바랍니다.

질문1) 가압송수장치 송수량에서 "속도수두는 계산에 포함하지 아니 할 수 있다" 무슨 뜻인지요?

질문2) 옥내는 수동, SP는 자동이라 SP설비에만 탬퍼스위치가 있다.

         - "옥내는 수동이라 급수밸브를 항상 개방둬야 한다"고 합니다.

       SP설비도 급수밸브를 항상 개방해야 하는 건 마찬가지 아닙니까?

       옥내소화전이나 스프링클러나 똑 같이 급수밸브를 항상 개방해 둬야 하는 건 마찬가지이고,

       옥내소화전도 밸브가 폐쇄되면 안되기 때문에 탬퍼스위치가 있으면 좋을텐데 왜 SP설비만 있어야 하는지 이해가 안됩니다.

읽어 주셔서 감사합니다.

댓글을 달아주세요.

모아바 18-12-05 17:31
질문1) 가압송수장치 송수량에서 "속도수두는 계산에 포함하지 아니 할 수 있다" 무슨 뜻인지요?
      - 배관내 압력은 크게 정압과 동압으로 구분할 수 있구요. 다만, 동압의 크기가 정압보다 작기 때문에 무시할 수 있다란
          표현을 씁니다. 즉, 속도수두는 계산에 포함하지 아니할 수 있다라는 표현을 씁니다.
질문2) 옥내는 수동, SP는 자동이라 SP설비에만 탬퍼스위치가 있다.
        - 옥내소화전설비는 수동식설비로 개퍠밸브[ex, 송수구와 주배관 연결부위]를 사용할 수 없습니다. 그렇기 때문에 탬퍼스위치의 의미가       
            없구요. 다만, 현장의 옥내소화전설비 펌프 상부에 설치된 개폐밸브등에는 탬퍼스위치가 설치되어 있습니다.