안녕하세요.
표제 관련 질문 드립니다.
IG541로 예를 들겠습니다.
s=k1+k2×t
K1-> 아보가드로법칙에 따라 22.4/34=0.6588
NFSC107 및 NFPA2001의 k1=0.65799
이값이 왜 상이하게 나오는지요?
k1값이 다르니 샤를법칙에 의해 계산되는 k2 값도 다를수밖에 없네요 ㅠ
할로겐화합물도 일치하지 않습니다.
IG541 or IG100, FM200으로 설명 부탁 드립니다.

댓글을 달아주세요.

문기현 19-03-21 10:35
1. 분자량 계산을 정확히 하셨나요?? IG-541에 대한 정확한 성분비는 제조사에서 가지고 있고, 화재안전기준에는 이  성분비를 기준으로 계산된 값을 화재안전기준에 명시를 한것으로 생각됩니다.
2. 비체적을 계산해서 소수점 세째자리 수차의 오차가 저장량에 미치는 영향일 얼마나 되나요?? 아마도 큰 차이가 없으리라 예상됩니다.
상세한 질문 감사드리고, 열공하시길 기원합니다.