질문을 정확히 해주셔야 답변이 가능합니다.
아마도 펌프 자동기동 시험을 말씀하신것 같은데
펌프 자동기동시험의 목적은 주펌프와 충압펌프의 압력 설정이 제대로 되어 있는지 확인하는 시험입니다.
절차는
1. 압력챔퍼 1차측 밸브 폐쇄
2. 압력챔버 배수밸브 개방
3, 압력강하로 인해 충압펌프 기동점과 주펌프 기동점 확인
4. 압력챔버 배수밸브 폐쇄 + 압력챔버 1차측 밸브 개방
5. 압력상승으로 충압펌프 정지점 확인 + 주펌프 자동정지가 않되는지 확인
6. 복구
답변이 만족하지 않으시면 질문을 정확히 해주시길 바랍니다.
아마도 펌프 자동기동 시험을 말씀하신것 같은데
펌프 자동기동시험의 목적은 주펌프와 충압펌프의 압력 설정이 제대로 되어 있는지 확인하는 시험입니다.
절차는
1. 압력챔퍼 1차측 밸브 폐쇄
2. 압력챔버 배수밸브 개방
3, 압력강하로 인해 충압펌프 기동점과 주펌프 기동점 확인
4. 압력챔버 배수밸브 폐쇄 + 압력챔버 1차측 밸브 개방
5. 압력상승으로 충압펌프 정지점 확인 + 주펌프 자동정지가 않되는지 확인
6. 복구
답변이 만족하지 않으시면 질문을 정확히 해주시길 바랍니다.