할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
전기 실기책 671페이지 미완성부분 정답이 맞는지요? 전역전방식으로 123 123에서 두선만 바꾸는거 아닌지요?
2,227
[심승아] 소방설비기사(전기/실기) ※19년 6월 직강촬영분
48차시 07. 시퀀스 제어 | 연습문제 P.469 ~
심승아
한**
2019-11-08
전기 실기책 671페이지 미완성부분 정답이 맞는지요?
전역전방식으로 123 123에서 두선만 바꾸는거 아닌지요?
목록
글 정보
이전글
이산화탄소와 할론 방호대상물문제
안녕하세요. 심승아입니다, 부싱은 한 구간당 2개씩 필요하기 때문에 구간*2 하면 되는데, 각 설비들의 구간을 세어보면 20구역이 나옵니다. 따라서 20*2=40개의 부싱이 필요합니다. 감사합니…
다음글
댓글을 달아주세요.
심승아
19-11-08 12:12
안녕하세요. 심승아입니다.
네, 적혀있는 정답이 맞습니다.
상용전원 정전시 예비전원으로 절환되어 정상적으로 전동기가 돌아갈수 있도록 연결하는 방식으로
RST상을 똑같이 연결해주시면 됩니다.
감사합니다.
안녕하세요. 심승아입니다. 네, 적혀있는 정답이 맞습니다. 상용전원 정전시 예비전원으로 절환되어 정상적으로 전동기가 돌아갈수 있도록 연결하는 방식으로 RST상을 똑같이 연결해주시면 됩니다. 감사합니다.
닫기
고정
이벤트
이벤트
13
개
문제복원
문제복원
정오표
정오표
합격수기
합격수기
수강평
수강평
네, 적혀있는 정답이 맞습니다.
상용전원 정전시 예비전원으로 절환되어 정상적으로 전동기가 돌아갈수 있도록 연결하는 방식으로
RST상을 똑같이 연결해주시면 됩니다.
감사합니다.