할인모아 이벤트 go
로그인
회원가입
장바구니
소방분야
전기분야
안전분야
온라인 서점
교수진
고객센터
나의강의실
메뉴
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
전체보기
소방분야
소방기술사
소방시설관리사
소방설비(산업)기사
소방실무
소방안전관리자
무료특강
전기분야
건축전기설비기술사
발송배전기술사
전기응용기술사
전기안전기술사
전기기술사 0.1% 패스
전기기능장
전기(산업)기사
전기공사(산업)기사
전기기능사
안전분야
위험물기능장
위험물산업기사
위험물기능사
가스기능사
에너지관리기능사
공조냉동기계(산업)기사
공조냉동기계기능사
승강기기능사
가스산업기사
건설안전기사
건축설비(산업)기사
에너지관리기사
온라인 서점
소방분야
전기분야
안전분야
답안지/연습장
교수진
소방분야
전기분야
안전분야
고객만족센터
모아알리미
학습도우미
고객지원센터
모아의나눔
정오표
나의강의실
나의강의실
마이페이지
나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
닫기
이용약관 보기
개인정보 보기
이용약관 보기
고객만족센터
모아알리미
공지사항
수강평
합격수기
공부인증
이벤트
할인모아
인증하고할인받자
언론보도
문제복원
학습도우미
동영상 플레이어 가이드
동영상이 안나올때
필수설치 프로그램
질문&톡톡
정오표
수험정보 & 기출
특별한 자료실
고객지원센터
온라인상담
자주묻는질문
카드결제 가이드
원격지원
모아의나눔
정오표
질문&톡톡
이산화탄소와 할론 방호대상물문제
2,402
[이종오] 소방설비기사(기계/실기) ※19년 11월 직강촬영분
이종오
서**
2019-11-08
1.윗면이 개방된 용기에 저장 되어 있지 않고 연소면이 한정되어있지않으며 가연물이 비산할 우려가있다.
2. 방호대상물 가 1.5X세 1.0X높 0.5
문. 이산화탄소 고압식. 할론 1301
저 조건에 방호대상물 주변에 벽이없다면 이산화탄소약제량과 할론약제량을 어떻게 구해야하는지 잘 모르겠습니다
국소방출방식이면
방호공간 체적X13X1.4를 해야할까요??
아니면 방호공간체적X(8-6a/A)X1.4를해야할까요??
목록
글 정보
이전글
시험 외의 질문인데 여쭤볼 곳이 마땅히 없어서 질문드립니다.제가 근무하는 계단식 아파트에서 같은 층 (1~4호) 에서 총 3곳이 스프링클러헤드가 파손되어 침수피해가 생겼습니다. 저층, 고층…
전기 실기책 671페이지 미완성부분 정답이 맞는지요? 전역전방식으로 123 123에서 두선만 바꾸는거 아닌지요?
다음글
댓글을 달아주세요.
이종오
19-11-19 14:55
이산화탄소의 경우는 방호공간체적X(8-6a/A)X1.4를 해주셔야 합니다.
할론 1301의 경우는 방호공간체적X(4-3a/A)X1.25를 해주셔야 합니다.
첫번째 공식은 연소면이 한정되어 있고 가연물이 비산할 우려가 없는 경우에 사용하는 공식입니다.
이산화탄소의 경우는 방호공간체적X(8-6a/A)X1.4를 해주셔야 합니다. 할론 1301의 경우는 방호공간체적X(4-3a/A)X1.25를 해주셔야 합니다. 첫번째 공식은 연소면이 한정되어 있고 가연물이 비산할 우려가 없는 경우에 사용하는 공식입니다.