Virtual  RTI는 헤드의  열손실(전도  열전달계수  C감안)을 고려한 반응시간지수라고 했는데요. 수식에서 C가 커지면 열손실이 많아져서 헤드개방이 지연되는데  RTI값은 더 작아집니다. Virtual RTI 는 RTI 와 달리 값이 커질수록 빨리반응한다고 봐야하나요?

댓글을 달아주세요.

김정진 20-03-10 17:24
RTI 나  virtual RTI  모두  고온 기류 속도에 무관한 지수입니다
기류 속도가 증가하면 감열부가 열을 많이 흡수하고 그만큼 손실 C 도 증가합니다
그래서 분모가 일정합니다
그러므로 C의 단위가 속도의 제곱근입니다
virtual RTI 는 손실 C  보다는 기류속도와 지수의 값 변화가 중요한 개념입니다