주거용 주방자동소화장치에서, 소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 하며, 에서 의미하는 것이 무엇인가요? 방출구와 환기구의 청소부분이 분리되어 있지 않으면 안되는 이유가 무슨의미인지 모르겠습니다. 2,878
  • 2019 소방시설관리사 2차 ★FULL PACKAGE (+화재안전기준 무료제공)
  • 2차시 소화기구 및 자동소화장치(NFSC 101)
  • 함형덕
  • 이**
  • 2019-10-01
주거용 주방자동소화장치에서,
소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 하며,

에서 의미하는 것이 무엇인가요?

 방출구와 환기구의 청소부분이 분리되어 있지 않으면 안되는 이유가 무슨의미인지 모르겠습니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 19-11-07 14:05
일반적인 해석으로 생각해 주시면 될 것 같습니다.
자동소화장치와 그 외은 것은 분리되는 것이  소화약제 방출에 따른 자동소화장치 노즐등을 교체하면 될 것을
일체화 시켜서 제품을 만들거나 설치한다면... 유지관리에 어려움이 있을 거라 생각하시면 될 것 같습니다.