기동용 수압 개폐 장치 PS에서 감시 제어반으로 신호가 넘어가면 충압 펌프가 먼저 기동하고 나중에 주펌프 기동 하게 되는 건가요?
그런데, 23차 강의인 옥내 소화전 9번 문제 (206 page) 보면, 주 펌프가 먼저 기동하고 이어서 충압 펌프 기동 하는 것으로 해석이 되는 데요... 설명 부탁 드립니다.
감사합니다.
2,165
[함형덕] 2020 소방시설관리사 (실기/Basic class) 점검실무행정 ※19년 12월 직강촬영분
29차시 스프링클러설비 문제 24
함형덕
김**
2020-02-24
기동용 수압 개폐 장치 PS에서 감시 제어반으로 신호가 넘어가면 충압 펌프가 먼저 기동하고 나중에 주펌프 기동 하게 되는 건가요? 그런데, 23차 강의인 옥내 소화전 9번 문제 (206 page) 보면, 주 펌프가 먼저 기동하고 이어서 충압 펌프 기동 하는 것으로 해석이 되는 데요... 설명 부탁 드립니다.
배관내의 압력 감소 시 1.1MPa에서 충압펌프가 기동되구요. 압력이 더떨어져서1.05MPa이 되면 주펌프가 기동됩니다^^