기동용 수압 개폐 장치 PS에서 감시 제어반으로 신호가 넘어가면 충압 펌프가 먼저 기동하고 나중에 주펌프 기동 하게 되는 건가요? 그런데, 23차 강의인 옥내 소화전 9번 문제 (206 page) 보면, 주 펌프가 먼저 기동하고 이어서 충압 펌프 기동 하는 것으로 해석이 되는 데요... 설명 부탁 드립니다. 감사합니다. 2,162
  • [함형덕] 2020 소방시설관리사 (실기/Basic class) 점검실무행정 ※19년 12월 직강촬영분
  • 29차시 스프링클러설비 문제 24
  • 함형덕
  • 김**
  • 2020-02-24
기동용 수압 개폐 장치 PS에서 감시 제어반으로 신호가 넘어가면 충압 펌프가 먼저 기동하고 나중에 주펌프 기동 하게 되는 건가요?
그런데, 23차 강의인 옥내 소화전 9번 문제 (206 page) 보면, 주 펌프가 먼저 기동하고 이어서 충압 펌프 기동 하는 것으로 해석이 되는 데요... 설명 부탁 드립니다.

감사합니다.

댓글을 달아주세요.

함형덕 20-02-25 22:40
충압펌프가 먼저도는 것이 맞습니다. 해설에서 보시면 충압펌프의 정지점을 정격치로 한다고 해서 1.2MPa이지만...
배관내의 압력 감소 시 1.1MPa에서 충압펌프가 기동되구요. 압력이 더떨어져서1.05MPa이 되면 주펌프가 기동됩니다^^