안녕하세요
수직배수배관은 밸브2차측 배관의 물을 빼주기 위해 필요합니다. 그런데 옥내소화전의 앵글밸브 2차측은 소방호스만 연결되어 있을 뿐 물이 넘어갈 수 있는 배관이 없습니다. 따라서 배관의 물을 빼주기 위한 수직배수배관이 필요없습니다.
질문을 봤을 때 소방시설의 경험이 적으신것 같습니다. 질문을 하시기에 앞서 계통도를 잘 살펴보시고 실무에 대한 동영상을 많이 참고하셔서 기본기를 쌓으시길 추천드립니다. 유튜브에 소방관련 영상이 많으니 활용바랍니다.
감사합니다.