지하1층 우측 코아 계단실에 제연용감지기와 계단실 안에 연기감지기를 같이 묶어서 배선하나요? 아님 각각 배선 해야 되는지요? 213
  • [곽영남] 소방감리실무 ※23년 4월 직강촬영분
  • 26차시 도면) 101동 지하1층 소방설비 평면도
  • 곽영남
  • 이**
  • 2024-01-17
지하1층 우측 코아 계단실에 제연용감지기와 계단실 안에 연기감지기를 같이 묶어서 배선하나요?
아님 각각 배선 해야 되는지요?

댓글을 달아주세요.

곽영남 24-01-19 17:25
안녕하세요. 저의 소방감리실무과정을 수강해 주셔서 감사드립니다.
주차장으로부터 연결된 제연용감지기와 계단실연기감지기는 별도로 배선합니다.
도면을 보시면 제연용으로 4가닥 배선되고, 계단실용으로 4가닥이 되어서 발신기의 중계기로 가는 배선은 8가닥이 됨을 확인할 수 있습니다.
이는 별도의 회로로 잡아서 화재 신호 시 어느곳에서 화재가 발생했는지 알 수 있게 됩니다.
화재가 발생하면 해당동에 대해서만 제연설비가 작동 됩니다. 감사합니다.