"비상전원설비에 설치되어 동시에 운전될 수 있는 모든 부하의 합계입력용량을 기준으로 정격출력용량을 산정할 것. 다만, 소방전원보전형발전기의 경우에는 그렇지 않다" 스프링클러설비 비상전원 출력용량 중 "모든 부하"부분을 설명하실때 소방의 모든 부하라고 말씀하셨는데, 단서조항에 소방전원보존형발전기는 제외라는 문구를 봐서는 소방부하 및 비상부하를 모두 포함하는 뜻으로 생각되는데.... 그 아래 조항들을 보면 강사님 말씀이 맞는것 같기되 하구요 헷갈리네요. 의견부탁드립니다

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-01-19 00:58
1. 당연히 위 기준은 조금 헷갈릴 수 있습니다. 기준을 쉽게 이해하기 위해서는 먼저 발전기의 방식을 선정해야 합니다. 즉 전용방식으로 할 것인지, 또는 겸용으로 할 것인지...그리고 소방전원보존형으로 할 것인지..그리고 나서 각 발전기 방식에 따른 부하용량을 산정해야 됩니다.
2. 전용방식이면 소방부하를 기준으로 전체 합계용량...그런데, 이 경우 소방전원 보존형은 의미가 없습니다.
3. 겸용방식이면 소방부하 또는 비상부하 겸용인데, 그냥 겸용으로 하던가 아니면 겸용에 따른 소방보전형으로 하던가 설치해야 합니다.