질문&톡톡

안녕하세요. 캐비닛형 간이 스프링클러설비관련 실무적으로 궁금한 점이 있어서 질문 드립니다. 근래 병의원 등에 패키기 설치를 많이 하고 있는데요. 이 패키지의 템퍼스위치의 확인신호를 기존 수신기에 연동 시켜 주는 것이 맞는 것 인지 질문 드립니다. 연동의 범위가 어디까지가 되는 것인지 잘 모르겠습니다. 감리업체에서는 템퍼등을 연동시켜주라고 하는데 그것이 맞는 것인가요? 205
  • [함형덕] 2024 소방시설관리사(2차) 화재안전기술기준 및 성능기준 ※24년 1월 직강촬영분
  • 13차시 PART 01 | 간이스프링클러설비 (NFTC 103A) (1)
  • 함형덕
  • 홍**
  • 2024-02-05
안녕하세요.
캐비닛형 간이 스프링클러설비관련 실무적으로 궁금한 점이 있어서 질문 드립니다.
근래 병의원 등에 패키기 설치를 많이 하고 있는데요. 이 패키지의 템퍼스위치의 확인신호를
기존 수신기에 연동 시켜 주는 것이 맞는 것 인지 질문 드립니다. 연동의 범위가 어디까지가 되는 것인지 잘 모르겠습니다. 감리업체에서는 템퍼등을  연동시켜주라고 하는데  그것이 맞는 것인가요? 
 
글 정보
이전글 비속도 오타 다음글

댓글을 달아주세요.

함형덕 24-02-05 19:30
네. 간이스프링클러설비에 설치된 탬퍼는 수신기와 연동되어야 합니다. 기준의 근거를 말씀하신 다면 상수도 직결형을 제외한 방식의 것에 있어서는 「스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103)」의 2.10(제어반)을 준용할 것..그러므로 연결하는 것이 맞습니다.