계단에 15m마다 연기감지기를 설치할 경우 제일 꼭대기를 시작점으로 하는지, 제일 밑에서부터 시작점으로 하는지 궁금합니다. 2020년도 국가화재안전기준 해설서에는 "계단의 연기감지기는 정상부에 연기가 모이므로 꼭대기 부분을 시작점으로 하 여 아래로 수직거리 15m 이내마다 1개씩 설치한다." 이렇게 나와있습니다. 268
  • [이승화] 2024 소방시설관리사(1차/이론) 구조원리(전기) ※23년 10월 직강촬영분
  • 2차시 PART 01 | Chapter 1. 경보설비 [ 질문위치 : 54분 22초 ]
  • 이승화
  • 변**
  • 2024-02-05
계단에 15m마다 연기감지기를 설치할

경우 제일 꼭대기를 시작점으로 하는지,

제일 밑에서부터 시작점으로 하는지

궁금합니다.

2020년도 국가화재안전기준 해설서에는

"계단의 연기감지기는 정상부에 연기가 모이므로 꼭대기 부분을 시작점으로 하
여 아래로 수직거리 15m 이내마다 1개씩 설치한다."

이렇게 나와있습니다.

댓글을 달아주세요.

이승화 24-02-07 20:43
안녕하세요.
연기감지기는 계단. 경사로일 경우 수직거리 15m이내(3종은 10m) 마다 설치합니다. 상부를 기준하여 설치할 수도 있고, 하부를 기준하여 설치할 수도 있습니다. 보통 설계시 아래를 기준으로 15m이내마다 설치하고, 최상층에 15m가 안되어도 설계합니다.
감사합니다.