배연창설비 모터기동방식 질문 212
  • [오민정] 2024 소방설비(산업)기사(실기/전기/이론)
  • PART 01. CHAPTER 04. 소화활동설비ㅣ제연설비 02
  • 오민정
  • 정**
  • 2024-02-06

 

제연설비의 모터기동방식에서는 자동복구이기 때문에 복구선이 없다고 하셨는데
(수동방식에서만 복구선 추가)

질문1  p271~3
배연창설비의 모터기동방식은 자동복구 방식이 아닌가요?
복구선을 왜 추가하는지 궁금합니다.


질문2  p271~3
배연창설비의 모터기동방식에서
솔레노이드방식과는 다르게

전동구동장치에서는 정지선이 없는데
수동조작함에서 정지선 이 추가 되는 이유와

기동확인선이 필요 없는 이유가 궁금합니다.


질문3  p271~3
전동구동장치에서-전동구동장치 가닥수에서
동작확인 이라고 되어 있는데
문제 지문에서 처럼 애초에 동작확인이라고 안되어 있다면(p272)
기동확인 으로 적어도 무방한지 궁금합니다.

 

 

질문4

제연설비에서 기동(구동)방식은, 자동방식(모터방식), 수동방식 : 2가지

배연창 설비에서 기동(구동)방식은, 자동방식(모터방식)과 솔레노이드방식 2가지가 

있는 것으로 알고 있습니다. 


수동 방식과 솔레노이드 방식은 같은 것인가요? 서로 다른 것이 아닌가요?

또 모터방식과 솔레노이드 방식의 차이점이 궁금합니다.


 

댓글을 달아주세요.

오민정 24-02-10 14:00
안녕하세요 정우석님 오민정입니다 :)

제연설비와 배연창설비는 별개로 생각해주셔야합니다.
제연설비는 '소방법'을 적용받으며,
자동복구일때는 복구선이 추가되지 않으며 수동복구방식에서만 복구선추가입니다.

반면, 배연창설비는 연기를 배출시켜주는 설비이며
'건축법'을 적용받습니다.
 모터방식과 솔레이드방식이 있으며 모터기동일때만 복구선을 추가합니다.
그 이유는 마지막에 설명드리겠습니다.
오민정 24-02-10 14:07
또한, 수동조작함에서는 수동으로 사람이 정지시킬 수 있기때문에
정지선이 추가되는것이며,
수동조작함 전면에는 기동, 정지, 복구 세가지의 표시등이 있기때문에
기동확인이 없는 것이죠.

만약 동작확인이라고 되어있지 않다면
기동확인으로 적으셔도 당연히 정답입니다 :)
오민정 24-02-10 14:13
마지막으로 ,
제연설비와 배연창설비를 연관지어서 생각하시면 헷갈릴 수 있기때문에
별개로 생각해주시길 다시한번 말씀드립니다.

솔레노이드방식은 전자밸브라고 생각해주시면됩니다.
전기가 통할 때 동작하며, 전기가 차단되면 자동복귀되는것이죠.
그렇기때문에 복구선이 필요 없는 것입니다.

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡 남겨주세요!!
정우석님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감사합니다 :)