전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개이하이고 비상콘센트의 공급용량을 합한것 이상으로 하여야 한다고 나와 있습니다. 비상콘센트 1개당 1.5kva 이면 10개면 15kva를 공급하는것이 맞나요 ? 293
  • [오민정] 2024 소방설비(산업)기사(필기/전기/이론) 전기구조
  • 16차시 CHAPTER 08. 비상콘센트설비 [ 질문위치 : 63분 12초 ]
  • 오민정
  • 김**
  • 2023-11-17
전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개이하이고
비상콘센트의 공급용량을 합한것 이상으로 하여야 한다고 나와 있습니다.

비상콘센트 1개당 1.5kva 이면
10개면 15kva를 공급하는것이 맞나요 ?

댓글을 달아주세요.

오민정 23-11-22 08:13
안녕하세요 김상민님 오민정입니다 :)

비상콘센트설비의 화재안전기술기준(NFTC 504) [시행 2022.12.1.]
2.1.2.1 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220 V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5 ㎸A 이상인 것으로 할 것
2.1.2.8 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것. 이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 해야 한다.

해당 내용은 강의에서도 말씀드렸지만,
법 원문 2.1.2.8의 내용과같이
'비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개"의 용량을 합한 값이상입니다.
따라서, 10개라고 할지라도 15kVA 이상이 아닌
1.5 X 3 = 4.5 kVA 이상인것이죠 :)

학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡남겨주세요!!
김상민님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감시합니다 :)