비상콘센트설비의 화재안전기술기준(NFTC 504) [시행 2022.12.1.]
2.1.2.1 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220 V인 것으로서, 그 공급용량은 1.5 ㎸A 이상인 것으로 할 것
2.1.2.8 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것. 이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 해야 한다.
해당 내용은 강의에서도 말씀드렸지만,
법 원문 2.1.2.8의 내용과같이
'비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개"의 용량을 합한 값이상입니다.
따라서, 10개라고 할지라도 15kVA 이상이 아닌
1.5 X 3 = 4.5 kVA 이상인것이죠 :)
학습도중 궁금한 사항은 언제든지 질문톡톡남겨주세요!!
김상민님의 합격을 진심으로 응원합니다.
감시합니다 :)