질문&톡톡

충압펌프 설치기준 343
  • [김정희] 2024 소방시설관리사 뇌박힘 화재안전기술기준
  • 6차시 옥내소화전 수원
  • 김정희
  • 이**
  • 2024-05-14
교수님 안녕하세요
최고위 호스접결구로부터 자연압에서
부압수조일  경우 자연압을
수조내의 수면, 풋밸브, 펌프 중에 어디까지보는게
맞을까요?
급수배관 펌프토출측 개폐밸브 이전에 체크밸브로 인해
호스접결구로 부터의 자먼압이 미치는 범위는
체크밸브까지로 판단되는데 문제에서 체크밸브까지 조건을 주었다면 어디까지가 자연압인지 교수님의 의견을 듣고싶습니다.
글 정보
이전글 24년기준 23번 문제 다음글

댓글을 달아주세요.

김정희 24-05-16 09:45
안녕하세요
충압펌프의 토출압력 기준을 문의하시는 것으로 이해했습니다.
펌프의 토출압력이므로 부압수조의 경우에도 물이 가장 적을 때의 수위인 풋 밸브를 기준으로 하시면 됩니다.
즉 실양정을 의미합니다.
감사합니다.
닫기 고정