나에게 맞는 과정 및 과목을 찾아보세요.
소화전방수구 유량 공식유도를 유도하려면 상수가 쓰입니다. 2.086 상수의 유도식을 알고 싶습니다. '대충 알고 있는데, 재대로 상수값을 유도하려니 잘안되네요' '참고로' 소화전방수구의 유량공식 관련 상수(2.086)를 유도될때 쓰이는 공식들 2.086=0.99'2.107 3.14d^2/4 60s_>1min 등
2.086 상수의 유도식을 알고 싶습니다.
'대충 알고 있는데, 재대로 상수값을 유도하려니 잘안되네요'
'참고로' 소화전방수구의 유량공식 관련 상수(2.086)를 유도될때 쓰이는 공식들
2.086=0.99'2.107
3.14d^2/4
60s_>1min 등
답변에 방수량 유도식을 사진 파일로 올려드리니 참고하시면 도움이 될 것 같습니다^_^
2.107 는 노즐계수 C=1로 했을 때, 얻게 되는 값이고
2.086 은 노즐계수 C=0.99로 했을 때, 얻게 되는 값입니다.
옥내소화전의 노즐계수는 일반적으로 0.99로 계산합니다.
오늘도 화이팅입니다!^_^