1. 2020년 포소화설비를 해설서를 참고해서 보시면...NFPA 11.에서는 역류흐름방지를 위한 배치에서 요구압력이 0~60psi를 요구하고
있으며 동시에, 소화펌프의 최대 체절압(maximum churn pressure)은 체절압(churn pressure)에 60psi를 더한값으로 하고 있다. 따라서, 국내의 기준은 60psi(=4.13684bar, =0.4MPa)를 준용하여 산정된 것이다
2. nfpa 11의 원문 Fire pump start = 155 psi - 5 psi = 150 psi Fire pump maximum churn = 115 psi + 60 psi = 175 psi 여기서 체절압력에 60psi
3. 양정에 + 0.4의 의미로 전양정이 아닌 방사압력에 가까운(?) 양정입니다 .
있으며 동시에, 소화펌프의 최대 체절압(maximum churn pressure)은 체절압(churn pressure)에 60psi를 더한값으로 하고 있다. 따라서, 국내의 기준은 60psi(=4.13684bar, =0.4MPa)를 준용하여 산정된 것이다
2. nfpa 11의 원문 Fire pump start = 155 psi - 5 psi = 150 psi Fire pump maximum churn = 115 psi + 60 psi = 175 psi 여기서 체절압력에 60psi
3. 양정에 + 0.4의 의미로 전양정이 아닌 방사압력에 가까운(?) 양정입니다 .